被供电局告知瞬间用电超负荷,要罚款?

分享到
16006
gk_0 版主
文章数:6552
年度积分:1053
历史总积分:16006
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/5/11 8:00:29
#0楼
供电局给单位配置400KVA的变压器,实际所有设备加起来总功率才200KW,按理说绝对够用,却被告知瞬间用电功率超高,达到800KW,要被罚款。
这种情况,有什么方案?装电容补偿柜有用吗?成本大概多少?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
4583
yutianhe95
文章数:2101
年度积分:1041
历史总积分:4583
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/5/11 8:15:20
#1楼
瞬间用电超负荷怎么理解? 某一瞬间就超了然后瞬间就降下来呢?
难不成是有什么设备突然启动了然后供电局说超负荷?这种好像供电局也不大可能会提出来的吧!
瞬间超负荷装电容补偿未必有用,毕竟瞬间的冲击电流即使补偿了也未必不会超负荷,补偿柜只是在负荷稳定期间作为提高电能质量的一种工具,适当提高功率因数而已,补偿后主回路电流降低后能否起到“不超负荷”的效果不可预期。
按照总线路200KW粗估,高压侧补偿柜一般不会超过3W.
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
16006
gk_0 版主
文章数:6552
年度积分:1053
历史总积分:16006
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/5/11 8:18:31
#2楼
以下是引用yutianhe952019/5/11 8:15:20的发言:
你的意思是电机启动瞬间,电容补偿柜不起作用?
发表于:2019/5/11 8:20:27
#3楼
回复 #1楼 yutianhe95
至于供电局的疑问,没必要反问了,原话就是这样,瞬间超负荷达800KW
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
8559
mandriva
文章数:2127
年度积分:577
历史总积分:8559
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2019/5/11 8:21:42
#4楼
你这是翻倍了啊,平时用电怎么样?怎么会突然这样子,问题要搞清楚
4583
yutianhe95
文章数:2101
年度积分:1041
历史总积分:4583
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/5/11 8:22:28
#5楼
以下是引用gk_02019/5/11 8:18:31的发言:
启动瞬间是否起作用要看补偿器的时间设置,我们所接触到的一般是延时至少30s后补偿才投入,有个稳定时间。
当然也可以设置为起动即投入的,但对于启动瞬间所起的"降低启动电流以致不超负荷"的效果预期不好说啊。

话说回来,供电局难道这个启动瞬间超负荷也会说?如果真说那供电局就有点离谱了。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
16006
gk_0 版主
文章数:6552
年度积分:1053
历史总积分:16006
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/5/11 8:28:17
#6楼
回复 #5楼 yutianhe95
延迟30S再投入,没明白什么概念,难道补偿柜知道我电机何时启动?(电机不止一台,总功率200KW)
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
334
yinguiyao
文章数:95
年度积分:334
历史总积分:334
注册时间:2019/1/31
发站内信
发表于:2019/5/11 8:34:41
#7楼
优化设备启动方式,找找哪个设备启动电流大,加变频,延长启动时间,从长远角度讲,加变频能节约用电成本,看情况一年、两年投入买设备的钱就回来了
[此贴子已经被作者于2019/5/11 8:42:25编辑过]
21963
wenquan753
文章数:13991
年度积分:1233
历史总积分:21963
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/5/11 8:35:53
#8楼
楼主可以自己看看公司设备累计功率有多少?
看看单机最大功率是多少?
能不能达到800这个数自己可以算一下?
是一台或者多台大功率设备同时启动导致的?
有疑问可以和供电局沟通确认。说不准他们的后台监控被干扰出现误差。
确认一下他们监控到的瞬间值都是在什么时候出现的,再结合公司当时设备运行情况应该还是好分析的。
400KVA的变压器要是达到800KW的负荷不会出问题?
4583
yutianhe95
文章数:2101
年度积分:1041
历史总积分:4583
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/5/11 8:36:03
#9楼
以下是引用gk_02019/5/11 8:28:17的发言:
延迟30S再投入,没明白什么概念,难道补偿柜知道我电机何时启动?(电机不止一台,总功率200KW)

补偿柜可以手动投入,也可以自动投入,手动投就不说了。自动投是依赖于所取样的电流和电压信号的相位差以及功率因素来作为判断依据的,所有有个判断过程中时间延迟。对于就地补偿好说,对于集中补偿一般是设分组投入/补偿的。 当然也有做简单的,直接投入不延迟,然后根据稳定后的电流再将过渡投入补偿的部分电容器切除即可。
低头做事,抬头做人。