中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 安川A1000变频器上电Call报警维修求助
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:9625 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

安川A1000变频器上电Call报警维修求助

分享到
532
zhaohongchao
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:532
注册时间:2018/10/3
发站内信
发表于:2019/5/10 0:16:55
#0楼
   各位老师,我这有一台安川A1000  15kW变频器客户使用PLC通讯控制,现在上电就报“Call,无法正常从上位设备正常接收控制数据”。通讯设定参数是从相同位置变频器拷贝的,也核对过通讯设定参数,接线也没问题。想问下是什么原因造成的?
   还有h1参数组67有一个通讯测试功能我想问下设定这个参数后需要对通讯端子接线吗?在没接线的情况下进行测试包故障CE,MEMOBUS串行通讯故障,在收一次控制数据后H5-09设定时间无法接收。

附件 image.jpg

附件 image.jpg
[此贴子已经被jint于2019/5/10 13:55:23编辑过]
5976
jxh668
文章数:291
年度积分:80
历史总积分:5976
注册时间:2004/7/4
发站内信
发表于:2019/5/10 8:23:05
#1楼
没改地址吧
532
zhaohongchao
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:532
注册时间:2018/10/3
发站内信
发表于:2019/5/10 8:31:17
#2楼
回复 #1楼 jxh668
地址也确定过的,不重复表情
1312
1539492044
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1312
注册时间:2016/6/22
发站内信
发表于:2019/5/10 9:13:21
#3楼
通讯电路出问题了
532
zhaohongchao
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:532
注册时间:2018/10/3
发站内信
发表于:2019/5/10 13:38:13
#4楼
不知道啊,所以发帖问下,再问下通讯测试怎么用
此帖发自论坛APP
25049
goldage
文章数:14395
年度积分:551
历史总积分:25049
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/10 21:47:47
#5楼
建议看看通讯接口板的接线端子是否都接好,由于安川的接线端子里面比较小,线虚接也是这个显示
532
zhaohongchao
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:532
注册时间:2018/10/3
发站内信
发表于:2019/5/11 10:53:15
#6楼
回复 #5楼 goldage
行好的谢谢我检查一下,像这种情况CPU损坏的情况比较少吧,我买了收发芯片了,不知道换上行不行
此帖发自论坛APP
50
lsf0416
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/14
发站内信
发表于:2019/5/25 9:15:16
#7楼
解决了吗
532
zhaohongchao
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:532
注册时间:2018/10/3
发站内信
发表于:2019/7/9 10:36:46
#8楼
解决了排线接触不良
532
zhaohongchao
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:532
注册时间:2018/10/3
发站内信
发表于:2019/7/9 10:40:32
#9楼
这个问题已经解决,是这个排线接触不良,经过处理以后问题解决,绕了一个大圈子。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005