工控论坛首页 传感器论坛 → 浏览主题: PLC接收2线制电流传感器4~20mA信号固定不变是32767是怎么回事
发表新帖 回复该主题
回帖:15个,阅读:780 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

PLC接收2线制电流传感器4~20mA信号固定不变是32767是怎么回事

分享到
11419
qjj740210
文章数:3971
年度积分:1468
历史总积分:11419
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/4/24 15:29:18
#0楼
管路安装有输出4~20mA电流信号压力传感器与压力表各一只,控制器是西门子S7200 SMART PLC,CPU ST30(6ES7288-1ST30-0AA0)+EM AM03(6ES7 288-3AM03-0AA0)。现在压力表显示压力0,压力传感器程序监控竟然是32767,一直不变。
看图片:
压力传感器坏了还是接线有误?(模拟量处理程序没有任何问题,强制给数据观察正常)。
SMART模拟量通道最大值时27648,怎么一下子来了一个32767?
参考压力表示数,按理说此时模拟量通道数据应该是一个稍大于5530的数才对。


附件 微信图片_20190424152409.jpg

附件 微信图片_20190424152423.jpg

附件 微信图片_20190424152430.jpg



苦逼的奋斗者
11419
qjj740210
文章数:3971
年度积分:1468
历史总积分:11419
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/4/24 15:33:38
#1楼
压力传感器型号:HN-PJ2M004-FA
量程:0-0.4MPa
好多年没有使用压力、温度传感器了,突然遇到这样的一个问题,一下子懵了。
苦逼的奋斗者
11419
qjj740210
文章数:3971
年度积分:1468
历史总积分:11419
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/4/24 15:43:12
#2楼
还有那个赫斯曼接头一个四个接线柱,二线制用两个接线柱,线路图表示是1与2。 3和4不接线。
那个接线柱头能拔下来,再插上去的时候那个赫斯曼插头有没有防误插设计?我接线时把那个插头拔下来了,插入时着急没有注意方向,直接插上去了,不会插错了吧!
[此贴子已经被作者于2019/4/24 16:54:21编辑过]
苦逼的奋斗者
6034
limassol
文章数:557
年度积分:941
历史总积分:6034
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2019/4/24 15:52:43
#3楼
检查接线,万用表测量传感器输出电流
16920
gk_0 版主
文章数:6813
年度积分:1967
历史总积分:16920
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/4/24 16:20:18
#4楼
插头对准地线口再插入,你可能把信号线插到地线上了,低级错误
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
4333
chi1225
文章数:1382
年度积分:1088
历史总积分:4333
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2019/4/24 17:09:40
#5楼
可能爆表了;或者根本没设定好,是先电压输入,还是电流输入?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最好的作法是想办法前进~~
14973
PLC-hmi
文章数:6013
年度积分:1797
历史总积分:14973
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/4/24 18:39:31
#6楼
一般是接线不对。串接的
此帖发自论坛APP
6161
xupeng2008
文章数:1601
年度积分:670
历史总积分:6161
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2019/4/24 20:46:20
#7楼
回复 #2楼 qjj740210
插头有防呆设计,你万用表测下电流确认下是否接线正确,信号溢出了
12695
329345277
文章数:5330
年度积分:1105
历史总积分:12695
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2019/4/24 21:41:28
#8楼
压力传感器好像是2线制的吧,
smart模拟量输入模块需要硬件组态的
13283
goldage
文章数:7840
年度积分:2668
历史总积分:13283
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/4/24 22:36:12
#9楼
既然是用电流传出的传感器,很简单,直接窜个指针表看看电流就可以大致判断位置