#0楼
如图,是一个很简易的程序,在X1条件满足时执行一次P8子程序。P8实质是给我手机发一条短信。

因为只执行一次所以我用上升沿触发P8,但是这个程序run起来并不会收到短信。

子程序本身应该是没有问题的,我如果不把它写成子程序,直接写到main里面是可以收到短信的,但是会一直循环发送,手机会收到很多条短信,而我只想在X1满足条件时发送一次。

求助,谢谢大家了。
附件 1.jpg

附件 2.jpg



附件 1.jpg

附件 2.jpg



5分悬赏
354
492165156
文章数:101
年度积分:116
历史总积分:354
注册时间:2017/11/1
发站内信
发表于:2019/3/11 20:35:45
#1楼
图片不小心传了两遍
531
ddt250
文章数:141
年度积分:355
历史总积分:531
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2019/3/12 8:12:08
#2楼
通讯程序一个扫描周期完成不了
8833
xuhuifox
文章数:1817
年度积分:181
历史总积分:8833
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2019/3/12 8:24:11
#3楼
做个定时器,每天发一次!
                 一切为了生活
8921
xlian
文章数:3026
年度积分:251
历史总积分:8921
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/3/12 9:15:49
#4楼
RS指令不要放到P8里面
506
hwjtxf
文章数:239
年度积分:212
历史总积分:506
注册时间:2018/3/29
发站内信
发表于:2019/3/12 11:08:05
#5楼
请注意 上升沿指令只执行一个扫描周期,如果一个扫描周期不能完成子程序的运行 则你收不到短信。看你的子程序一个扫面周期不够。
建议用时间指令。
[此贴子已经被作者于2019/3/12 11:10:09编辑过]
124
45546275
文章数:5
年度积分:124
历史总积分:124
注册时间:2019/2/20
发站内信
发表于:2019/3/12 12:06:31
#6楼
做个测试 执行从一个周期逐渐增加,一直到收到一次短信 二次短信 ,然后取两个时间周期的中值
5871
977998309
文章数:273
年度积分:204
历史总积分:5871
注册时间:2013/5/16
发站内信
发表于:2019/3/12 12:23:50
#7楼
RS指令放主程序,子程序赋值完成后置位m8122,m8123也放主程序就好
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
354
492165156
文章数:101
年度积分:116
历史总积分:354
注册时间:2017/11/1
发站内信
发表于:2019/3/12 14:31:52
#8楼
回复 #3楼 xuhuifox
和天数没关系呀  是希望在X1满足条件时 发送一次
354
492165156
文章数:101
年度积分:116
历史总积分:354
注册时间:2017/11/1
发站内信
发表于:2019/3/12 14:32:49
#9楼
回复 #5楼 hwjtxf
使用时间指令是什么意思呢 不好意思我没有明白 可以解释一下吗 麻烦了