20190205上午8时微信呼叫哈市南岗区红旗乡一居民楼整体没电,一只进户断路器无法合闸,并发来图片,根据图片显示。那是一只四级30毫安级漏电断路器,按以往经验和最新要求,漏电断路器。不建议安装在居民楼进户端。居民楼绝不能整体没电特别是节假日,当即指导物业第四级直联强送,为分清责任,节后商店开门由物业购买更换,
附件 Screenshot_2019-02-05-22-24-40-379_com.tencent.mm.jpg
此帖发自手机工控论坛
9407
qq2994216177
文章数:3354
年度积分:1918
历史总积分:9407
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/2/6 5:12:44
#1楼
以下是引用超级大手2019/2/5 22:55:36的发言:
没有排除故障,能强行送的上电?
此帖发自手机工控论坛
2745
甘陵至尊
文章数:368
年度积分:845
历史总积分:2745
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2019/2/6 7:02:10
#2楼
强行送电虽然能解决暂时用电问题,但还是尽早查找故障原因,以免酿成大事故。
7337
feiyonglou
文章数:293
年度积分:774
历史总积分:7337
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2019/2/6 7:44:29
#3楼
应该先找一下原因吧,这个可能不是很难。
此帖发自手机工控论坛
3601
646270767
文章数:614
年度积分:906
历史总积分:3601
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2019/2/6 8:09:19
#4楼
四极漏电断路器用作总断路器,只要分支线路任何一处有漏电现象都会先跳总断路器而不会先跳分断路器。
此帖发自手机工控论坛
3681
solidcam
文章数:1679
年度积分:1233
历史总积分:3681
注册时间:2015/8/10
发站内信
发表于:2019/2/6 10:05:51
#5楼
还是找到原因最好
11932
李东泽 版主
文章数:6233
年度积分:2860
历史总积分:11932
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/6 11:12:03
#6楼
应该先解决问题
21811
cfg168
文章数:14108
年度积分:624
历史总积分:21811
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2019/2/6 11:25:35
#7楼
总进线确实不适合安装漏电断路器,用空气开关代替。如果强送失败,必须去排除下级故障,而不是多次反复强送。
22489
mjinbao
文章数:13688
年度积分:1636
历史总积分:22489
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/2/6 12:04:47
#8楼
我想了解一下最新要求的内容,以及该规定见之于规范还是哪里;
毕竟,漏电保护器有它的适应范围,并存在其规格、类型的正确选用问题。
此帖发自手机工控论坛
6418
346953791
文章数:1996
年度积分:943
历史总积分:6418
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2019/2/6 12:54:54
#9楼
25---30mA级的漏电保护开关应该用在家户内的进线上或者插座电源开关上。总电源开关不该用种开关。。