#0楼
首先论坛已经有人发过一篇LOGO!A8的帖子,上一贴帖子早在两年前已经是精华贴。主要说的是手机APP和简单的启保停电路,还有就是强大的网络通讯功能及网页WEB的方法,问题
与上一帖完全不一样,因为同一型号,版本不一样,对应来说功能也会稍微增加,此版本是8.2
这款型号LOGO!A8 12\24RCE 自带四路模拟量。听说只支持0-10V的电压、电流信号4-20MA的模拟量输入最新版本是否支持待定.

如图1
本体自带四路模拟量

附件 81.jpg

如图2
软件上模拟量选择信号

附件 80.jpg

  这个贴就接上一个帖子。上个帖子说启保停控制、本贴要说的是监视当前模拟量的工程量.就要这个礼拜一之前就开始着手准备模拟量的相关的资料,因为我首次接触模拟量这个方面的控制,具体怎么转换真不知道.后来听同事说是这个线性关系,我却把高中的数学几乎忘得差不多了.这也可能是我的原因造成.当时没有好好学,才会不知道这当事.把高中函数在映射关系应用到模拟量量程和传感器在量程意义对应,找出它们之间在斜率在K值.这样就可以利用函数的关系式,利用LOGO在算术指令肯模拟量放大器的标准化值公式可以转换工程量.


且LOGO的模拟量的控制有有八大块,今天就模拟量放大器.如图
附件 44.jpg

 1、LOGO! 模拟量放大器 0BA7B版本的模拟量放大器
附件 46.jpg

附件 7.jpg

附件 78.jpg

这是0BA8版本的模拟量放大器,基本上差不多、没有什么变化

附件 79.jpg

LOGO中如何编程实现由西门子温度变送器AI转换成实际温度,LOGO!的模拟量和温度传感器量程转换,LOGO屏里显示实际温度,用什么功能做.一定对传感器技术数据了解渗透.不然无法做模拟量输入及相关的工作
2 接下来温度传感器相关的技术数据

该产品是SMC 温度流量计产品说明书

附件 67.jpg


产品的型号

附件 68.jpg


模拟量的输出范围

附件 70.jpg

温度传感器的技术规格数据

附件 71.jpg


模拟量的流量和模拟输出关系曲线

附件 72.jpg

模拟量的温度和模拟输出关系曲线

附件 74.jpg


有了这关系曲线之后,就可以根据LOGO的手册上的模拟量公式求出增益和偏值,就可以调出模拟量放大器的特许功能块填写相应的参数。0.6v(60)对应的工程量最小值是-10,5v(500)对应的工程量是110,,放大器的参数就出来。一定要注意传感器是以1V的基准标定在数

LOGO!8手册上的公式

附件 90.jpg

再结合传感器在温度和模拟输出的关系曲线

附件 74.jpg


根据手册上的的转换公式及温度和模拟输出的关系曲线。
利用y=kx+b的线性公式计算不困难啊,计算出增益和偏移量4mA => 1V => 0℃ ?/ ?20mA => 5V => 100℃?然后用Excel算一下得到如下对应转换关系表格

如图

附件 91.jpg

调出模拟量的AI及模拟量的放大器

如图

附件 92.jpg

填写计算好的增益和偏值 写入模拟量放大器中去
[此贴子已经被作者于2019/1/21 7:09:40编辑过]
8685
465010287 版主
文章数:4931
年度积分:1299
历史总积分:8685
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/1/20 22:42:09
#1楼
填写计算好的增益和偏值 写入模拟量放大器中去 接着帖子

附件 94.jpg

可以看到,用一个模拟量放大器,输入0V时对应最小值-25,输入10V时对应最大值225就可以了。如上图

就可以仿真或者测试了、
LOGO!A8在文本显示器特殊功能块调出

如图

附件 96.jpg



附件 97.jpg


可以实时检测到模拟量的标准化值及工程量 文本显示器功能块就不这里详细再说了。参考西门子官网视频,以下就是文本显示器在视频链接,可以打开观看


http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/734.html


同样可以再调出模拟量放大器监视传感器在模拟量输入电压值1-5V 的量程范围,量程1000,小数点2位

如图

附件 102.jpg


然后测试实际温度

文本监控画面1


附件 103.jpg


文本监控画面2

附件 104.jpg

文本监控画面3

附件 105.jpg

不好意思上这个我没有做小数点。但是文本监控画面3可以很清楚的看到电压值的数据


传感器实时在温度显示
附件 106.jpg


以上就是我对LOGO!A8的模拟量一个简单叙述。望大家支持,同时希望论坛管理员采纳我的帖子,成为精华贴

个人感觉的是无论模拟量是压还是力,温度,等等。脑袋里面一定要清楚的是线性关系的函数,高中的数学的知识千万不要忘记,

上个贴子没有安卓版本的LOGO!A8的APP,此贴一定补上

安卓版本的LOGO!A8的APP解压在太了。在我的网盘可以下载。我提供链接

链接:https://pan.baidu.com/s/1g2Yxmbm_AlewkclUF1ErBg
提取码:kc5l


还有LOGO! A8 模拟量案例
附件:论坛项目.999lsc.rar
[本地下载]
案例
15793
gk_0 版主
文章数:6443
年度积分:840
历史总积分:15793
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/1/21 8:49:44
#2楼
原来LOGO 8 还能这么强大,一直以为就是个继电器(可编程)而已
8685
465010287 版主
文章数:4931
年度积分:1299
历史总积分:8685
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/1/21 9:29:36
#3楼
以下是引用gk_02019/1/21 8:49:44的发言:
原来LOGO 8 还能这么强大,一直以为就是个继电器(可编程)而已
尤其是模糊控制,还有通讯都可以,8.2版本,网页制作
此帖发自手机工控论坛
22309
YXBK 版主
文章数:10248
年度积分:1297
历史总积分:22309
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/1/21 9:48:04
#4楼
手机APP是不是西门子官方的
8685
465010287 版主
文章数:4931
年度积分:1299
历史总积分:8685
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/1/21 9:51:03
#5楼
回复 #4楼 YXBK
必须滴,那是肯定的,
22309
YXBK 版主
文章数:10248
年度积分:1297
历史总积分:22309
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/1/21 10:15:10
#6楼
以下是引用4650102872019/1/21 9:51:03的发言:
必须滴,那是肯定的,

好像有手机APP的就只有西门子吧
8685
465010287 版主
文章数:4931
年度积分:1299
历史总积分:8685
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/1/21 10:43:10
#7楼
以下是引用YXBK2019/1/21 10:15:10的发言:
以下是引用4650102872019/1/21 9:51:03的发言:
必须滴,那是肯定的,

好像有手机APP的就只有西门子吧
现在基板上最新版本的工控产品都有,组态王,威论通,等等,
此帖发自手机工控论坛
45063
kdrjl 版主
文章数:22686
年度积分:742
历史总积分:45063
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/1/21 11:15:41
#8楼
LOGO!就是帅。我喜欢LOGO!的编程形式。可以自检。很好玩。主要是一直没用它,理由是它的运算速度(时隙)比较慢,在我的应用场合里用不上。唉...。

假如有一天,PLC的操作和编程也与LOGO!一样,那该多好哇。
8685
465010287 版主
文章数:4931
年度积分:1299
历史总积分:8685
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/1/21 11:33:17
#9楼
以下是引用kdrjl2019/1/21 11:15:41的发言:
LOGO!就是帅。我喜欢LOGO!的编程形式。可以自检。很好玩。主要是一直没用它,理由是它的运算速度(时隙)比较慢,在我的应用场合里用不上。唉...。

假如有一天,PLC的操作和编程也与LOGO!一样,那该多好哇。
所以说他只能应用于小型自动化控制设备大型的就不行了,这些简单的自动化动作,以及工厂内的水压气压温度等等自动化的实时数据监控