中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

台达论坛

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 台达PLC → 浏览主题: 有能修台达PLC死机的吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:25个,阅读:1078 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

有能修台达PLC死机的吗?

分享到
16249
高雅的雅
文章数:13902
年度积分:377
历史总积分:16249
品牌积分(台达):0
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/1/7 21:53:37
#10楼
你首先换一下电源的滤波电容试一下:滤波电容容量小导致纹波大会引发死机,我修过3例
399
nzyxcnzyxc
文章数:77
年度积分:203
历史总积分:399
品牌积分(台达):7
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2019/1/8 2:53:40
#11楼
回复 #5楼 zq3076
ES
399
nzyxcnzyxc
文章数:77
年度积分:203
历史总积分:399
品牌积分(台达):7
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2019/1/9 7:34:34
#12楼
回复 #10楼 高雅的雅
都换过了,好几台了,确定不是电源和I/O
16249
高雅的雅
文章数:13902
年度积分:377
历史总积分:16249
品牌积分(台达):0
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/1/9 8:42:41
#13楼
以下是引用nzyxcnzyxc2019/1/9 7:34:34的发言:
都换过了,好几台了,确定不是电源和I/O

那就在工作时摸一下CPU和其余芯片温度,看是不是热稳定性,还有就是晶振问题
399
nzyxcnzyxc
文章数:77
年度积分:203
历史总积分:399
品牌积分(台达):7
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2019/1/9 10:55:06
#14楼
回复 #13楼 高雅的雅
晶振不好拆,也换过一个,不行
16249
高雅的雅
文章数:13902
年度积分:377
历史总积分:16249
品牌积分(台达):0
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/1/9 14:07:24
#15楼
以下是引用nzyxcnzyxc2019/1/9 7:34:34的发言:
都换过了,好几台了,确定不是电源和I/O

那个就直接换PLC品牌了!换信捷PLC或者海为PLC得了
3801
蜀中之首
文章数:2566
年度积分:2284
历史总积分:3801
品牌积分(台达):10
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/1/9 15:24:00
#16楼
都换了好几台,运气够差的
你说的死机,确定是CPU停止工作,还是设备停了
399
nzyxcnzyxc
文章数:77
年度积分:203
历史总积分:399
品牌积分(台达):7
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2019/1/9 17:45:19
#17楼
回复 #16楼 蜀中之首
plc停止响应,所有动作都失效
3801
蜀中之首
文章数:2566
年度积分:2284
历史总积分:3801
品牌积分(台达):10
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/1/9 21:07:49
#18楼
哦 可能我没问清楚
你看CPU有木有报警,RUN灯亮不亮
可能的话,在首地址开始插入LD xxx(某按键),out yyy(指示灯),END命令
按xxx,灯yyy亮
取消添加,监控程序,找出故障原因
因为,是换了几台CPU,所以怀疑是程序问题。
399
nzyxcnzyxc
文章数:77
年度积分:203
历史总积分:399
品牌积分(台达):7
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2019/1/10 10:33:07
#19楼
回复 #18楼 蜀中之首
几百台设备用一样的程序,程序没问题,另外可能时间比较久了,ES系列基本都有这样的毛病,因为台数多,还是看看哪位大侠能修一下