* 帖子主题:

请教高手大神们一个关于编程技巧的问题。

分享到
672
mrkennedy
文章数:74
年度积分:69
历史总积分:672
注册时间:2014/1/11
发站内信
发表于:2018/12/2 19:57:07
#0楼
好像大部分的情况下,都认为PLC编程中,如果出现了双线圈(不是set rst这种情况,而是线圈输出这种情况),是程序有问题的,逻辑错误的。但是曾经身边有个号称大神级别的人说,双线圈在实际项目编程中运用非常普遍,有些场合恰恰就要用双线圈会起到事半功倍的效果。。。。
后来这个大神逐渐离开了我的生活,随着自己对行业的深入也算对编程有了一定的了解,但是至今想不通什么情况下用双线圈能起到那所谓的妙用?问了很多现在身边的大神以及网上,都普遍认为双线圈是有问题的。那当年那个大神的说法,到底是何意思呢?口吻信誓旦旦的说得有鼻子有眼睛的,也不像瞎编的。所以一直有些困惑。
在此请教坛子里见过更大世面的大大神们:)  到底有没有这么一说呢?谢谢!~~~~
1373
waterbu
文章数:4
年度积分:593
历史总积分:1373
注册时间:2010/3/10
发站内信
发表于:2018/12/2 20:07:10
#1楼
其实双线圈无可厚非,只要保证不会在一个扫描周期同时扫描到两个一样的线圈就OK了
6647
346953791
文章数:2045
年度积分:1172
历史总积分:6647
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2018/12/2 20:08:47
#2楼
至少我不会再用双线圈这种办法了。。有些厂家软件会报错,有些不会但是不能运行。。所以还是得回避这个。。
13697
goldage
文章数:8095
年度积分:2982
历史总积分:13697
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/12/2 20:43:57
#3楼
遇到双线圈的时候,你可以拿中间继电器过度变换一下吧,PLC里面的中间继电器多的是,不花钱
11243
pan_xiansheng
文章数:1710
年度积分:1366
历史总积分:11243
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/12/2 20:53:01
#4楼
双线圈(不是set rst这种情况,而是线圈输出这种情况),肯定是有问题,少数就算没问题,也是自找麻烦,不信你自己编一个试试。
17237
gk_0 版主
文章数:6876
年度积分:2284
历史总积分:17237
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/12/2 21:08:51
#5楼
表示在跳转程序内外用过双线圈
27554
cvlsam 版主
文章数:10436
年度积分:1808
历史总积分:27554
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/12/2 21:55:57
#6楼
以下是引用mrkennedy2018/12/2 19:57:07的发言:
例如下图程序中通过X0来切换手动输出还是自动输出状态。

附件 workpicture1.jpg



Good Luck~
415
531573862
文章数:23
年度积分:64
历史总积分:415
注册时间:2013/5/5
发站内信
发表于:2018/12/2 21:58:42
#7楼
好像双线圈是最后面那个有效吧
7807
蛇会大学
文章数:3393
年度积分:1840
历史总积分:7807
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/3 0:14:53
#8楼
梯形图禁止使用双线圈的
22670
mjinbao
文章数:13701
年度积分:1817
历史总积分:22670
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/12/3 6:40:44
#9楼
需确认身边大神所说的双线圈,是不是你所理解的双线圈。
若使用双线圈输出,需注意运行结果会被其后执行的指令影响。
此帖发自论坛APP