电焊机电源需装隔离电器,其标准依据?

分享到
20490
mjinbao
文章数:12683
年度积分:2330
历史总积分:20490
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/11/7 16:50:36
#0楼
一问者曰,据说按“安全生产标准化”要求,电焊机电源需安装隔离电器,应如何装设—— 是一台装设一个隔离电器,还是可几台共用。
答:不清楚。

我之前未能了解到这点,临时搜素了一下,看到一个《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016),却未见到对具体设备的描述;
不知以上的要求,来自于哪一个标准?
43403
kdrjl 版主
文章数:22205
年度积分:2470
历史总积分:43403
注册时间:2004/2/17
发站内信
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/11/7 17:47:50
#1楼
估计是企业标准吧?电焊机电源,我都没听说要加隔离的说法,而且都在用直接380工业电网,而且现在家庭装修,微型电焊机也在用,就直接220电源吧?
14887
xuzhaokun
文章数:7310
年度积分:2457
历史总积分:14887
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/11/7 18:48:14
#2楼
我也没有看到电焊机加隔离电器呀。
此帖发自手机工控论坛
9906
老兔子
文章数:1341
年度积分:1324
历史总积分:9906
注册时间:2008/2/11
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/11/7 20:25:17
#3楼
每台用电设备前的电源引入开关不就是隔离电器(隔离开关。这里不是指设备自带的开关)吗?这个在相关的供配电规范中有(具体哪一本我忘了)。

印象中在有关施工现场临时用电规范中有这个要求。
[此贴子已经被作者于2018/11/7 20:46:13编辑过]
15467
woshigoutou
文章数:8488
年度积分:2166
历史总积分:15467
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/11/7 22:01:25
#4楼
我们这规定电焊机一次电源线必须装空开,空开必须装在焊机上,此空开到焊机接线端子不允许超过2米
此帖发自手机工控论坛
20439
cfg168
文章数:13696
年度积分:1242
历史总积分:20439
注册时间:2012/11/28
发站内信
2015论坛贡献奖
发表于:2018/11/8 8:05:21
#5楼
一般用多个带漏保的微型断路器制作成电箱,单独控制所有的负载的吧,并且不会也想把电箱节省掉吧,这其实也是方便自己呢。
3876
zcd207
文章数:1496
年度积分:1031
历史总积分:3876
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2018/11/8 11:31:20
#6楼
路过学习一下,谢谢分享
此帖发自手机工控论坛
18586
秀空
文章数:11536
年度积分:2172
历史总积分:18586
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2018/11/8 12:10:33
#7楼
没有听说过。
2092
chency_2008
文章数:1064
年度积分:120
历史总积分:2092
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2018/11/8 14:08:52
#8楼
也就是安装一只相应称的小型断路器,如果象你所说的隔离器(安全隔离变压器)来给电焊机供电的话,这个隔离器容量要大于电焊机了,现在好象还没有这样的安全要求。
[此贴子已经被作者于2018/11/8 14:15:41编辑过]
9906
老兔子
文章数:1341
年度积分:1324
历史总积分:9906
注册时间:2008/2/11
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/11/8 20:23:45
#9楼
以下是引用chency_20082018/11/8 14:08:52的发言:
也就是安装一只相应称的小型断路器,如果象你所说的隔离器(安全隔离变压器)来给电焊机供电的话,这个隔离器容量要大于电焊机了,现在好象还没有这样的安全要求。
[此贴子已经被作者于2018/11/8 14:15:41编辑过]

这里的“隔离电器”不是指“安全隔离变压器”,是指“可以见到明显断开点”的隔离电器,也就是指隔离开关!