#0楼
附件 4e190da808df428591729415d8495841_w.jpg

请教两个问题。
1.上图这个气动薄膜阀定位器有两个压力,分别指的什么?

2.气动薄膜调节阀,气闭阀,下面膜盒通大气的孔在工作的时候有气流,除了膜片破裂还有别的原因吗?
谢谢表情

10067
goldage
文章数:5723
年度积分:2625
历史总积分:10067
注册时间:2006/1/10
发站内信
发表于:2018/10/9 21:55:47
#1楼
你吧那个供气压力的后面那栏理解成正常使用范围就好了
3061
zq3076
文章数:1187
年度积分:1042
历史总积分:3061
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2018/10/9 22:06:33
#2楼
1、阀门是不分单双作用的,而执行器只有活塞式为双作用! 2、阀门定位器也分为双作用和单作用,只有一路输出(OUT1)的为单作用,有两路输出(OUT1&OUT2)的为双作用。 3、单作用阀门定位器一般用于单作用执行器,包括薄膜执行机构、单缸单作用气缸、双缸单作用气缸等。 4、双作用阀门定位器一般用于双作用执行器,像单缸双作用、双缸双作用等。 5、非常规用法时,配用一些气动元件,以上可以混用。
1436
我的网名鬼见愁
文章数:183
年度积分:295
历史总积分:1436
注册时间:2013/8/20
发站内信
发表于:2018/10/9 22:11:28
#3楼
回复 #1楼 goldage
那前面那个指什么呢?
1436
我的网名鬼见愁
文章数:183
年度积分:295
历史总积分:1436
注册时间:2013/8/20
发站内信
发表于:2018/10/9 22:12:49
#4楼
我没说清楚。
不是指的单作用和双作用。是0.14-0.16MPa和0.17-0.5MPa这两个分别代表什么压力。
还有第二个问题一并请教。。。谢谢了
[此贴子已经被作者于2018/10/9 22:14:25编辑过]
137
2224398302
文章数:17
年度积分:137
历史总积分:137
注册时间:2016/12/3
发站内信
发表于:2018/10/10 11:29:21
#5楼
后面的应该是气源压力
15839
dlr
文章数:3694
年度积分:1793
历史总积分:15839
注册时间:2007/1/3
发站内信
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/10/10 13:51:37
#6楼
图中两个压力都是指气源压力,即该定位器有两种供气压力。这是为了方便用户的使用,这样可以满足不同弹簧范围的气动执行机构。
[此贴子已经被作者于2018/10/10 16:38:33编辑过]
1436
我的网名鬼见愁
文章数:183
年度积分:295
历史总积分:1436
注册时间:2013/8/20
发站内信
发表于:2018/10/10 22:13:33
#7楼
回复 #6楼 dlr
谢谢指教。
还有第二个问题:气动薄膜调节阀,气闭阀,膜盒通大气的孔在工作的时候有气流排出,除了膜片破裂还有别的原因吗?
6728
shz.wsb
文章数:1409
年度积分:892
历史总积分:6728
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2018/10/11 15:16:27
#8楼
4-20ma模拟量控制阀的位置,保持气压平衡,转到合适的位置。
15839
dlr
文章数:3694
年度积分:1793
历史总积分:15839
注册时间:2007/1/3
发站内信
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/10/11 16:16:16
#9楼
回复 #7楼 我的网名鬼见愁
薄膜动作时,其腔内的空气会被压出,排气孔有小的气流应该是正常的。如果气流很大可能是膜片破裂了。