#0楼
这是2016年9月份我为哈尔滨阿城清真食品厂设计制作的威料机控制柜,原控制柜为设备自带,该厂电工原来是一位火车司机,我认为他是一名非常优秀员工。跟我说想改进一下工作方式。据他描述,具体要求24小时工作制,两个小时运转一次大约30分钟,期间,五分钟正传五分钟反转并于辅机真空泵联动,有两档机械变速。工频运行,有时也会根据不同产品要做相应地调整,每台威料机需要一名工人不停的工作。按常规应该用PLC控制了,我也不会呀。我根据生产流程和车间的情况。将5台威料机控制部分集中在一台不锈钢控制柜里,改用变频运行,真空泵还是工频运行。有四台常用一台备用,用5挡转换开关选择需要的转速。予先给输入变频器,用变频器自身完成正转五分钟,停两分钟,反转五分钟,停两分钟以此类推,用定时器完成定时,并设有手动状态和自动状态。实现了部分自动化生产节省了一定的人力,不久前厂里电工来电话说,目前还在用,使用非常方便。我这里有电气等方案图有类似情况的朋友可以参照一下。
附件 IMG_20180211_150246.jpg



附件 IMG_20180211_150302.jpg



附件 IMG_20180211_150137.jpg
附件 mmexport1518339864048.jpg
附件 mmexport1518340241818.jpg
[此贴子已经被作者于2018/2/11 22:27:02编辑过]
此帖发自手机工控论坛
4146
346953791
文章数:1321
年度积分:265
历史总积分:4146
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2018/2/11 17:47:32
#1楼
首先说电路设计的能符合现场工艺要求确实不错。电路里面没有看到关于设备的和人身的安全保护,这个有点遗憾。。
18602
mjinbao
文章数:11747
年度积分:492
历史总积分:18602
注册时间:2013/1/12
发站内信
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/2/11 17:57:49
#2楼
1楼所说(安全保护),愿闻其详,该如何设置相关的保护。
此帖发自手机工控论坛
1978
MFDXT
文章数:843
年度积分:417
历史总积分:1978
注册时间:2011/9/26
发站内信
发表于:2018/2/11 19:26:37
#3楼
能实现工艺要求就行,估计也没有少费劲吧?
14226
woshigoutou
文章数:7855
年度积分:925
历史总积分:14226
注册时间:2008/11/27
发站内信
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/2/11 19:28:30
#4楼
好帖子。电路图已经下载收藏,有时间好好研究研究,需要时也可以参考一下。毕竟有时plc控制需要成本投入!
此帖发自手机工控论坛
65259
ZCMY 版主
文章数:39317
年度积分:667
历史总积分:65259
注册时间:2004/3/16
发站内信
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/2/11 20:07:59
#5楼
哈哈;还不是很复杂,所以可以抛开PLC;
1421
乌龟船长
文章数:326
年度积分:201
历史总积分:1421
注册时间:2015/6/24
发站内信
发表于:2018/2/11 20:51:39
#6楼
该用PLC 就用PLC,PLC的出现就是简化这种继电器回路控制的,一个改东西会很麻烦,二个楼上有人说了保护回路没考虑到也很遗憾,三个不会用PLC的话有关PLC的单子你肯定没法干,
24349
知道一点
文章数:14491
年度积分:443
历史总积分:24349
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2018/2/11 20:58:01
#7楼
楼主口头禅都上了图纸,也够可以的。
7934
goldage
文章数:4468
年度积分:592
历史总积分:7934
注册时间:2006/1/10
发站内信
发表于:2018/2/11 21:09:58
#8楼
虽然不复杂,但是常规的接线的工作量还是比较累的,如果用PLC肯定可以简洁很多
2319
y258464168
文章数:1445
年度积分:792
历史总积分:2319
注册时间:2016/11/30
发站内信
发表于:2018/2/11 21:16:46
#9楼
现在一个简单的正反转都恨不得用PLC