#0楼
拿到一台变频器,怎么下手呢?
一、首先要问:问客户有什么代码显示,有没有异味?是怎么个不正常?这是掌握变频器维修的第一个依据!
二、看、闻:开壳,吹尘。仔细查看元件有没有异常变色,相碰现象。电容有没有鼓包;接线端子有没有氧化现象,螺丝有没有松动。有没有恢尘搭桥现象,有没有进过水的痕迹,有没有异味等!
三、用万用表检测主回路静态电阻是否正确包括整流桥,IGBT的正反向参数是否一致。
四、上电:认清电压等级,注意不要接错线。如果是放置年久的变频器,一定要用调压器慢慢上电直到调至正常电压,以免炸机!
五、如果上电显示异常,立即断电!单独用自制的维修电源(单相220V变380V自耦变压器整流滤波后获得537V直流母线电压)。进行维修检查及查波形。
六、波形正确后,为了保险起见,也不宜上动力380V电源,在变频器直流母线处串2个灯泡,(一个灯泡耐压不够)与保证IGBT的安全。或断开变频器直流母线,用直流20至30V给IGBT直流处单独供电。确认无误后去掉灯泡,恢复变频器整机进行上电。
七、有时会出现变频器上电正常但到客户那不正常,那么就应该制作一台模似负载!切记动力线功率要足够!
好在细心、贵在分析、重在实践!以上是我个人的体会。
66583
ZCMY 版主
文章数:40317
年度积分:1941
历史总积分:66583
注册时间:2004/3/16
发站内信
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/2/7 14:02:57
#1楼
主要还是经验,另外有同款的一台好的参照可以省很多功夫;
26994
jint 管理员
文章数:14687
年度积分:1330
历史总积分:26994
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2018/2/7 14:04:12
#2楼
认可楼主的维修检查步骤,从最容易忽略的细节展开再层层深入,如观察接线、电容、浸水、异味等现象。保险起见,宁可多查一步,也不马虎了事。表情
19414
凤凰息梧桐
文章数:13972
年度积分:1443
历史总积分:19414
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/7 15:02:19
#3楼
谢谢楼主来分享经验啊
3723
电工班长
文章数:970
年度积分:1132
历史总积分:3723
注册时间:2009/7/10
发站内信
发表于:2018/2/7 15:11:44
#4楼
首先你得有足够高的技术水平和足够多的实战经验,然后就是细心,再然后才能所向披靡。
[此贴子已经被作者于2018/2/7 15:12:36编辑过]
4164
zzm7959
文章数:1620
年度积分:846
历史总积分:4164
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2018/2/7 15:33:24
#5楼
回复 #4楼 电工班长
是啊,经验是非上宝贵的!我完全是自学的,就凭着经验干活。没什么文化。
19450
mjinbao
文章数:12204
年度积分:1290
历史总积分:19450
注册时间:2013/1/12
发站内信
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/2/8 1:20:29
#6楼
经验是逐渐积累的,会一定程度上行之有效;通行的检修原则,习惯了就会熟练处之。
此帖发自手机工控论坛
14948
woshigoutou
文章数:8277
年度积分:1647
历史总积分:14948
注册时间:2008/11/27
发站内信
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/2/8 11:02:54
#7楼
楼主,你测量变频器静态电阻用的是指针表还是数字表?
能说一下正常的测量方法吗?
此帖发自手机工控论坛
4164
zzm7959
文章数:1620
年度积分:846
历史总积分:4164
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2018/2/8 11:46:04
#8楼
回复 #7楼 woshigoutou
你好,我一般习惯使用机械表,例如:一、红表笔接变频器整流桥的+,黑表笔分别测变频器的 R S T 。这时应该分别有50-60欧左右阻值!再调过来用黑表笔接整流桥的+,红表笔去测 R S T,此时应该是无穷大,但可能会有电容的能量使表针摆动一下归零!二、接着测IGBT:红表笔对变频器的+,黑表笔分别测变频器的 U V W.分别应该有100多欧的阻值,表笔对调测应为无穷大!三、黑表笔接整流桥的+,红表笔接整流桥的-。此时应该有100欧左右的阻值,反过来测应该无穷大,但应该有电容的影响表针会摆动一下。四、再测 U V W 相间,应该都是无穷大!当然会受电路的影响会摆动一下。五、  R S T 相间检测:一般应该每相都是无穷大,但需要注意:一些变频器在R T 端接有轴流风机,不要以为整流桥是坏的!通过以上检测,就能初步判断变频器的主回跑否正常了。需要注意的是:以上我给的数值是参考值,变频器的差异而论,只要按上述步骤测得每相阻值都是平衡的就对了,比如:红表笔接整流桥的+,黑表笔分别测 R S T,如果都是50欧,就可以了,那如果这种情况:50  80  50.这个整流桥绝对有问题!注意不能在变频器刚断电这样测,否则不准,得放一段时间测才准!仅供参考,我也是自学的。习惯机械表!
14948
woshigoutou
文章数:8277
年度积分:1647
历史总积分:14948
注册时间:2008/11/27
发站内信
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/2/8 14:46:34
#9楼
非常感谢楼主,已经把你的东西复制粘贴存手机了。谢谢了。
论坛应该都发这些的技术贴。真的很感谢楼主。
此帖发自手机工控论坛