中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 大家看看开关电源这样接地对吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:49个,阅读:10704 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
* 帖子主题:

大家看看开关电源这样接地对吗?

分享到
1092
327404537
文章数:127
年度积分:50
历史总积分:1092
注册时间:2010/1/7
发站内信
发表于:2016/5/18 12:28:44
#10楼
回复 #5楼 lcx_jia
如果我380伏碰到外壳,会怎么样?
此帖发自论坛APP
学以致用
9415
1522615606
文章数:5331
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/5/18 12:35:13
#11楼
不允许这样接地,电源有专用的接地端,不要混接地
5563
yeyecun
文章数:929
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2011/9/20
发站内信
发表于:2016/5/18 13:56:48
#12楼
个人认为这地线可以不接,有时会适得其反
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/5/18 16:45:10
#13楼
以下是引用3274045372016/5/18 12:27:08的发言:
如果380伏漏电或者是接触外壳那直流负极岂不是就进高压了  这样不是很危险嘛
如果开关电源烧毁,火线的高压进入了0V里面,会直接拉跳漏电断路器的开关,为什么?因为0V接地了呀,火线触碰到大地,难道还能正常供电不成?
20924
cgmguangming
文章数:4258
年度积分:548
历史总积分:20924
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2016/5/18 16:50:56
#14楼
单位的进口设备也有这样接的,同意8楼说法
此帖发自论坛APP
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
17817
qq2994216177
文章数:5282
年度积分:402
历史总积分:17817
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/5/18 17:17:30
#15楼
很多进口设备都这样接,而且运行的很稳定……
此帖发自手机工控论坛
10541
243604901
文章数:3756
年度积分:65
历史总积分:10541
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/5/18 17:28:24
#16楼
这个就和零线接地是一样的道理,不接地也能用,接了地也能用,就是个参考点的问题
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2215
大地小米粥
文章数:192
年度积分:50
历史总积分:2215
注册时间:2015/8/24
发站内信
发表于:2016/5/18 18:54:51
#17楼
负极接地与外壳接地是不一样的
19126
hpqian
文章数:4169
年度积分:310
历史总积分:19126
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2016/5/18 19:04:59
#18楼
头一次见这种接地!
一切都在努力中!!
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/5/18 19:45:43
#19楼
日本进口的、欧洲进口的压铸机都是几百万上千万一台,里面有2个接地母排::PE1、PE2,其中PE1接电机地、开关电源和伺服驱动器地、变压器电源地;
PE2接的都是数字地:触摸屏24V电源地、PLC24V电源地、模块24V地.......
至于某些几十岁的居然误导人家,把24V跟电机之类地线混接,你还要脸吗???
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006