* 帖子主题:

大家看看开关电源这样接地对吗?

分享到
792
327404537
文章数:127
年度积分:50
历史总积分:792
注册时间:2010/1/7
发站内信
发表于:2016/5/17 22:53:22
#0楼
控制柜里的开关电源输入220伏输出直流24伏, 直流输出端负极跟接地并联。请问各位师傅这样对吗?(有一个问题就是接地从负极拆下量输出电压大约是19伏,接上接地量电压升高大约是22伏)请各位师傅讨论一下!
附件 P60513-115742.jpg
附件 P60513-115747.jpg
此帖发自论坛APP
学以致用
11562
fireray
文章数:2749
年度积分:1290
历史总积分:11562
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2016/5/18 7:58:05
#1楼
如果开关电源没有问题,线缆的屏蔽没有与信号线短接等问题,就是三相供电系统存在问题,尤其是接地存在问题。正常情况下不允许这样接。
11400
liuhuoaaa
文章数:7348
年度积分:1832
历史总积分:11400
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/5/18 8:02:26
#2楼
不是有专用的接地端子吗,这样有漏保的话容易跳的
2169
fadzw123
文章数:689
年度积分:257
历史总积分:2169
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2016/5/18 8:04:10
#3楼
这个弱点的地 应该跟强电分开吧
792
327404537
文章数:127
年度积分:50
历史总积分:792
注册时间:2010/1/7
发站内信
发表于:2016/5/18 8:28:46
#4楼
回复 #3楼 fadzw123
没有分开,这个接地和电机的接地和所有的接地接在一起
此帖发自论坛APP
学以致用
1008
lcx_jia
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2016/5/18 8:41:30
#5楼
有直流24V的控制柜,一定会有电子电器装置,会有模拟、数字的公用点与-24V连接,任何系统的各个公用点一定要一点接地(PE或PEN)的。所以,-24V接地是正确的,一定要一点接地,不能串接。这个-24V不接那根线,实际也接地了,因为控制系统中难免有屏蔽线、屏蔽盒和传感器的外壳等,通过这些-24已经与地连接了。
2080
chency_2008
文章数:1061
年度积分:108
历史总积分:2080
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2016/5/18 10:35:49
#6楼
应该不是这样接的,PE怎么能接到负电源位置呢,PE线应该有它的接线位置
5643
mlx5118
文章数:2860
年度积分:1226
历史总积分:5643
注册时间:2015/1/3
发站内信
2018春节活动(二)
发表于:2016/5/18 11:12:02
#7楼
学习了
关注传感器编码器
20297
cfg168
文章数:13617
年度积分:1100
历史总积分:20297
注册时间:2012/11/28
发站内信
2015论坛贡献奖
发表于:2016/5/18 11:24:20
#8楼
国外制作的柜子,直流电源的0V接地,也是没有什么大问题的。作用无非:
1、等电位接地。
2、保护接地。
792
327404537
文章数:127
年度积分:50
历史总积分:792
注册时间:2010/1/7
发站内信
发表于:2016/5/18 12:27:08
#9楼
回复 #8楼 cfg168
如果380伏漏电或者是接触外壳那直流负极岂不是就进高压了  这样不是很危险嘛
此帖发自论坛APP
学以致用