中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

在线课堂 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 施耐德 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 大家看看开关电源这样接地对吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:49个,阅读:2823 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
* 帖子主题:

大家看看开关电源这样接地对吗?

792
327404537
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:792
注册时间:2010/1/7
发站内信
发表于:2016/5/17 22:53:22
#0楼
控制柜里的开关电源输入220伏输出直流24伏, 直流输出端负极跟接地并联。请问各位师傅这样对吗?(有一个问题就是接地从负极拆下量输出电压大约是19伏,接上接地量电压升高大约是22伏)请各位师傅讨论一下!
附件 P60513-115742.jpg
附件 P60513-115747.jpg
此帖发自论坛APP
学以致用
10609
fireray
文章数:2549
年度积分:337
历史总积分:10609
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2016/5/18 7:58:05
#1楼
如果开关电源没有问题,线缆的屏蔽没有与信号线短接等问题,就是三相供电系统存在问题,尤其是接地存在问题。正常情况下不允许这样接。
10000
liuhuoaaa
文章数:6798
年度积分:482
历史总积分:10000
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/5/18 8:02:26
#2楼
不是有专用的接地端子吗,这样有漏保的话容易跳的
2010
fadzw123
文章数:638
年度积分:98
历史总积分:2010
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2016/5/18 8:04:10
#3楼
这个弱点的地 应该跟强电分开吧
792
327404537
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:792
注册时间:2010/1/7
发站内信
发表于:2016/5/18 8:28:46
#4楼
回复 #3楼 fadzw123
没有分开,这个接地和电机的接地和所有的接地接在一起
此帖发自论坛APP
学以致用
1008
lcx_jia
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2016/5/18 8:41:30
#5楼
有直流24V的控制柜,一定会有电子电器装置,会有模拟、数字的公用点与-24V连接,任何系统的各个公用点一定要一点接地(PE或PEN)的。所以,-24V接地是正确的,一定要一点接地,不能串接。这个-24V不接那根线,实际也接地了,因为控制系统中难免有屏蔽线、屏蔽盒和传感器的外壳等,通过这些-24已经与地连接了。
2032
chency_2008
文章数:1050
年度积分:60
历史总积分:2032
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2016/5/18 10:35:49
#6楼
应该不是这样接的,PE怎么能接到负电源位置呢,PE线应该有它的接线位置
4615
mlx5118
文章数:2571
年度积分:298
历史总积分:4615
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2016/5/18 11:12:02
#7楼
学习了
关注传感器编码器
19371
cfg168
文章数:13275
年度积分:224
历史总积分:19371
注册时间:2012/11/28
发站内信
2015论坛贡献奖
发表于:2016/5/18 11:24:20
#8楼
国外制作的柜子,直流电源的0V接地,也是没有什么大问题的。作用无非:
1、等电位接地。
2、保护接地。
792
327404537
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:792
注册时间:2010/1/7
发站内信
发表于:2016/5/18 12:27:08
#9楼
回复 #8楼 cfg168
如果380伏漏电或者是接触外壳那直流负极岂不是就进高压了  这样不是很危险嘛
此帖发自论坛APP
学以致用
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2018 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8