一般电动机功率多少以上用星三角启动?表情
4201
1213712137
文章数:3532
年度积分:50
历史总积分:4201
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/1/18 14:27:40
#1楼
主要看负载是什么

有些负载较轻的,用星三角启动做到了100多KW,甚至到了200多KW ,

一般来说37KW以下,用星三角,45KW以上用自耦降压启动

电控柜距离电机较远的,不提倡用星三角启动,因为电缆很费钱

要考虑综合成本

附件
我只是看看,不说话!
图
564
gongan2009
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:564
注册时间:2009/1/14
发站内信
发表于:2009/1/18 14:46:03
#2楼
电网小的7KW以上就要用星角。不过现在的电网都挺大的。11KW用星角起动就行了吧。配电柜离电机远的会浪费电缆,可能用变频好点。
70348
ZCMY 版主
文章数:42346
年度积分:963
历史总积分:70348
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/1/18 15:00:12
#3楼
呵呵;要根据具体的情况;
一般15KW以上应当配了;
功率太小的可以直接起动;
当然用变频或软启动器就不存在这个的问题了;
4419
大名小名
文章数:2605
年度积分:50
历史总积分:4419
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/1/18 15:06:23
#4楼
一般10kW以上建议采用星三角启动,10kW以下可以直接启动。
优秀是一种习惯!
4087
lhw982117910
文章数:2266
年度积分:50
历史总积分:4087
注册时间:2004/2/11
发站内信
发表于:2009/1/18 15:52:21
#5楼
我认为一般要在30KW包括30KW以上的电机必须要求采用星三角启动。
rocky
660
wajfeifei
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:660
注册时间:2008/6/12
发站内信
发表于:2009/1/18 16:27:46
#6楼
具体情况要具体看待了,有时大一些的也不必用星三角,老师也是这么说的,22KW的电机都可以直接启动的
8739
lwcccf
文章数:7609
年度积分:56
历史总积分:8739
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/1/18 16:39:09
#7楼
至于多大的电机你要星角或降压什么的启动方式,主要由你的变压器的容量决定,夸张点说变压器的容量要是足够大,111KW的直接启动都没问题。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4129
fa_ybq
文章数:2190
年度积分:56
历史总积分:4129
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2009/1/18 18:07:15
#8楼
主要看电网的容量,要是家庭用的那种10千瓦以上就要用星三角;

要是工业电网一般22千瓦以上用。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
14772
wml0060
文章数:4780
年度积分:478
历史总积分:14772
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/1/18 19:38:34
#9楼
关键是看变压器的容量,一般10KW以上的就采用降压启动。