发表于:2024/4/8 11:31:50
#0楼
客户现场使用一款温控仪,支持协议只有ModbusRTU,需求是想要1500PLC来读取这块温控仪仪表,其中使用以太网协议与温控仪通讯,那么中间就加入了我们一款ModbusTCP/ModbusRTU协议转换器,但是由于是1500PLC走ModbusTCP通讯,需要在程序里加一段ModbusTCP Client程序,由于是初次使用,调试时还遇到了一个小问题,这里和大家分享下。
下面是客户写的原程序(已经更改正确):
发现问题:CONNECT引脚参数填错了,没有直接指向对应DB块里面的第一个起始地址,这里一定要指向定义连接DB块的起始地址,要不就相当于没有建立连接,不会生效。
下面是客户写的原程序(已经更改正确):
发现问题:CONNECT引脚参数填错了,没有直接指向对应DB块里面的第一个起始地址,这里一定要指向定义连接DB块的起始地址,要不就相当于没有建立连接,不会生效。
[此贴子已经被作者于2024/4/8 11:36:06编辑过]