以实例介绍Modbus TCP/Modbus RTU协议转换器连接空调控制面板,此篇文章演示用上位机ModScan测试仿真软件连接。
所用设备如下:
1、德嘉Modbus TCP/Modbus RTU协议转换器,型号:四口
2、海林空调控制面板,型号:HL8102DN
3、正泰控制变压器(220V转24V AC),型号:NDK-50
4、上位机(ModScan32仿真软件)
一、硬件连接图示如下:
二、参数设置如下:
海林空调控制面板参数为:9600,n,,1;站号地址:1
三、Modbus TCP/Modbus RTU协议转换器参数设置如下图:
(1)Modbus TCP/Modbus RTU协议转换器IP
(2)转换器Modbus RTU设置
(3)ModbusRTU从站模式设置:
一共两种模式可供用户选择,默认为通过Slave ID来对应从站号设置,这种一般上位机选择多一些;另一种方式是通过从站地址由ModbusTCP起始地址决定的,从站个数是可选的(1个、7个、66个)
四、上位机ModScan32仿真软件设置如下图:
(1)首先先建立一个连接,IP地址为Modbus TCP/Modbus RTU协议转换器IP,端口号:502
(2)读到如下寄存器地址数据