中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

PLC论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动 兆华电子手持式工业声学成像仪
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 【话题】求PLC通讯扩展可行性简单方案(20211119)
发表新帖 回复该主题
回帖:20个,阅读:440 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】求PLC通讯扩展可行性简单方案(20211119)

分享到
9188
yutianhe95
文章数:3301
年度积分:750
历史总积分:9188
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2021/11/19 9:28:16
#0楼
如图,PLC本体2个串口,需要连接1台HMI(只有一个串口),一个无线网关,6个仪表,现在是无线网关肯定是要作为主站,HMI也是主站,6个仪表的数据要通过PLC交换并在HMI和APP显示出来,这个除了增加PLC外,有没其他可行的方案啊?求指导!是不是必须要换个另外有网口或其它通讯口的PLC啊?

附件 微信图片_20211119092233.jpg
[此贴子已经被jint于2021/11/22 10:04:57编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
27332
cfg168
文章数:16944
年度积分:700
历史总积分:27332
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/11/19 9:42:27
#1楼
1、PLC主机上添加通讯扩展板,或者右侧扩展通讯口模块,继续扩充通讯端口解决。

2、HMI和PLC以及六个仪表上现场总线,价格很贵。
9188
yutianhe95
文章数:3301
年度积分:750
历史总积分:9188
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2021/11/19 9:44:18
#2楼
以下是引用cfg1682021/11/19 9:42:27的发言:
1、PLC主机上添加通讯扩展板,或者右侧扩展通讯口模块,继续扩充通讯端口解决。

2、HMI和PLC以及六个仪表上现场总线,价格很贵。

PLC除了本体自带2个,没法在扩展串口了表情
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
3311
gaoyingchun
文章数:421
年度积分:314
历史总积分:3311
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2021/11/19 9:52:32
#3楼
试试6台仪表接到SL1,HMI作为主站,采集到的仪表数据,再写入PLC;HMI做主站,PLC及仪表做从站

不知道仪表有什么通讯口
[此贴子已经被作者于2021/11/19 9:53:28编辑过]
共同学习!!!
24418
guanyumou 版主
文章数:10072
年度积分:1047
历史总积分:24418
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2021/11/19 9:56:29
#4楼
6个仪表和HMI做PLC其中一个口的从站,PLC另外一个口再和无线网关通信。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
9188
yutianhe95
文章数:3301
年度积分:750
历史总积分:9188
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2021/11/19 10:01:39
#5楼
回复 #4楼 guanyumou
用的HMI上串口只能做主站表情
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
9188
yutianhe95
文章数:3301
年度积分:750
历史总积分:9188
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2021/11/19 10:06:13
#6楼
回复 #3楼 gaoyingchun
仪表只有一个485串口, 我是不是得换1个网口+2个串口得PLC呢?无线网关那边要要控制,HMI也要,我现在用的218,241都没法扩展串口了
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
9188
yutianhe95
文章数:3301
年度积分:750
历史总积分:9188
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2021/11/19 10:48:59
#7楼
以下是引用gaoyingchun2021/11/19 9:52:32的发言:
以下是引用guanyumou2021/11/19 9:56:29的发言:
6个仪表和HMI做PLC其中一个口的从站,PLC另外一个口再和无线网关通信。

已经有初步方案了,刚电话联系网关厂家,其本身有2个串口,一个作为主站直接读仪表数据,自身经过变量映射通过另一个作为从站得串口交换给PLC。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
30940
知道一点
文章数:18856
年度积分:1638
历史总积分:30940
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/11/19 10:54:19
#8楼
既然提到换PLC,这是最简方案
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9188
yutianhe95
文章数:3301
年度积分:750
历史总积分:9188
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2021/11/19 10:57:57
#9楼
回复 #8楼 知道一点
周期太长了,2个月,带网口的代理那没现货了,能不换最好,我先试试看。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。