霍谷民
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2021/11/8
发站内信
发表于:2021/11/8 22:12:03
#0楼
有一台160kw的变频器,报警缺速度反馈,更换编码器和到变频器的屏蔽线都无效(线没有进官网,直接空中飞线排除干扰)编码器也是跟1号电机对换的,1号正常,他不行。线和编码器这边肯定没问题了,低速运行10赫兹以下没问题,高了就报警速度反馈丢失。又互相换控制板后依然报警,缺速度反馈,将1.2号变频器互换后报警两个扭矩差。但是到20赫兹的时候都没有报警,只是报警两边扭矩。
[此贴子已经被jint于2021/11/10 9:40:48编辑过]
5292
Tivian
文章数:639
年度积分:141
历史总积分:5292
品牌积分(施耐德):23
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2021/11/9 12:54:47
#1楼
什么变频器?能否关闭反馈?
此帖发自手机工控论坛
-431
小晴子
文章数:-2
年度积分:-431
历史总积分:-431
品牌积分(施耐德):-4
注册时间:2021/11/9
发站内信
发表于:2021/11/9 13:13:08
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-433
相遇是缘
文章数:-3
年度积分:-433
历史总积分:-433
品牌积分(施耐德):-16
注册时间:2021/11/9
发站内信
发表于:2021/11/9 13:21:02
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-988
1762408348
文章数:-1
年度积分:-988
历史总积分:-988
品牌积分(施耐德):-8
注册时间:2021/11/9
发站内信
发表于:2021/11/9 13:22:08
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-988
1762408348
文章数:-1
年度积分:-988
历史总积分:-988
品牌积分(施耐德):-8
注册时间:2021/11/9
发站内信
发表于:2021/11/9 13:24:50
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
26827
cfg168
文章数:16738
年度积分:195
历史总积分:26827
品牌积分(施耐德):106
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/11/9 16:15:41
#6楼
首先要排除质量问题或者参数设置问题(要求变频器厂家提供一台崭新的变频器代换和参数恢复出厂以后重设)。上述都搞不定,那么就是使用环境(设备装机环境导致的),建议本地寻找民间技术人员(高手)上门处理。
[此贴子已经被作者于2021/11/9 16:15:56编辑过]
21636
woshigoutou
文章数:10551
年度积分:133
历史总积分:21636
品牌积分(施耐德):86
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/11/9 16:37:36
#7楼
什么牌子变频器?必须闭环控制吗?电机参数输完后电机需要自识别(一定要冷态)。闭环系统,电机识别很重要。
此帖发自手机工控论坛
50
霍谷民
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2021/11/8
发站内信
发表于:2021/11/9 16:44:13
#8楼
160kw的,用了10几年了,不太好找了,厂家来看了,说变频器没问题,说信号丢失了,但是编码器我换了,线也换了,参数也重新导入了,都不行。低频率运行没问题,一加速就不行,不可以屏蔽反馈
此帖发自手机工控论坛
50
霍谷民
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2021/11/8
发站内信
发表于:2021/11/9 16:45:05
#9楼
以下是引用woshigoutou2021/11/9 16:37:36的发言:
什么牌子变频器?必须闭环控制吗?电机参数输完后电机需要自识别(一定要冷态)。闭环系统,电机识别很重要。
施耐德的,嗯,两边两台需要检测的,同步运行。
此帖发自手机工控论坛