本文介绍如何用德嘉Smart(PPI)转换器将S7-200 Smart直连WinCC制作历史曲线。

实例:本例用wincc内部变量得到正弦,递减历史曲线。
附件 1.jpg


本产品用于将S7-200SMART PLC 的PPI(RS485)口转换成网口,实现用于网线连接上位机、触摸屏。 连接WinCC不需要用OPC,通过TCP/IP驱动直接连接,增强通讯稳定性。

一:打开WinCC

1. 选择变量管理,选择SIMATIC S7 Protocol Suite,选择TCP/IP,右键点击选择系统参数,选择对应的逻辑系统参数,与本地连接一致。右键选择连接参数,设置IP地址,与PLC内部IP地址一致。右侧添加需要监测的变量。
附件 2.jpg



附件 3.jpg

附件 4.jpg

附件 5.jpg

3. 点击左下方变量记录,建立归档,添加过程变量,设置采集周期。


附件 6.jpg

附件 7.jpg

附件 8.jpg



7992
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1776
年度积分:1058
历史总积分:7992
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2020/11/25 16:30:15
#1楼
4.回到WinCC主页打开图形编辑器,点击WinCC Online TrendControl,双击设置数据源,选择归档变量。保存。
附件 9.jpg

附件 10.jpg

附件 11.jpg

附件 12.jpg

附件 13.jpg

附件 14.jpg