中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

施耐德电气论坛

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 施耐德电气PLC → 浏览主题: 施耐德?241升级固件出现问题,面板灯err灯和io灯亮了几下,就不再闪烁。再用SD刷固件,无反应。求救!
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:155 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

施耐德?241升级固件出现问题,面板灯err灯和io灯亮了几下,就不再闪烁。再用SD刷固件,无反应。求救!

分享到
43
东方JOIJ
文章数:5
年度积分:43
历史总积分:43
品牌积分(施耐德):7
注册时间:2020/1/8
发站内信
发表于:2020/1/17 9:38:36
#0楼
手贱,施耐德TM241再登录过程中提示固件版本低,故自己升级唰固件。采用在线直接网络唰,好几次都是失败。直接采用SD卡的方式唰。升级到4.0.6.26.刷的过程中总是出错,出现err灯亮,io灯亮,ETH灯不亮。过了好长时间好像系统才反应过来,通过网络能找的plc了。可是好像不好链接,不稳定。决定在刷一次。这次在通电的状态的插拔的SD卡。升级更高级别的4.0.6.39,一刷就失败报警。然后带电拔卡刷会低版本,在插卡,err、灯和io灯双双闪烁几次然后灭了。面板上只有pwr灯亮着,其他都不反应了,再次插拔SD也不再读了。SD的灯也不再亮了。求助,还有办法救回来吗?
10191
lizy 版主
文章数:3161
年度积分:781
历史总积分:10191
品牌积分(施耐德):319
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2020/1/17 9:47:21
#1楼
SD卡是没问题的吧?
15993
PLC-hmi
文章数:6542
年度积分:630
历史总积分:15993
品牌积分(施耐德):33
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/1/17 10:50:21
#2楼
这东西失败了估计没有救了
43
东方JOIJ
文章数:5
年度积分:43
历史总积分:43
品牌积分(施耐德):7
注册时间:2020/1/8
发站内信
发表于:2020/1/17 15:33:47
#3楼
回复 #1楼 lizy
SD卡没有问题啊。
43
东方JOIJ
文章数:5
年度积分:43
历史总积分:43
品牌积分(施耐德):7
注册时间:2020/1/8
发站内信
发表于:2020/1/17 15:34:27
#4楼
回复 #2楼 PLC-hmi
这么狠?要换主板吗?还有别的招数吗?
2741
0aguang0
文章数:882
年度积分:645
历史总积分:2741
品牌积分(施耐德):1180
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2020/1/18 0:48:43
#5楼
附件 微信截图_20200118004441.jpg


不明白你为什么要带电插拔SD卡..是没有看手册吗?
不要带电插拔..他需要上电的动作去触发SD卡的引导文件的.
然后观察指示灯..还有...看起来刷完了之后...不要着急断电..重新上电..等个3~5分钟之后再操作.
一般是不会砖的..
祝你好运
[此贴子已经被作者于2020/1/18 0:50:12编辑过]
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
2192
FreeTigerMan
文章数:417
年度积分:318
历史总积分:2192
品牌积分(施耐德):707
注册时间:2002/9/9
发站内信
发表于:2020/1/18 19:41:34
#6楼
检查SD正常的话再重头做一次。多半会好。祝你好运。
484
weicy007
文章数:460
年度积分:484
历史总积分:484
品牌积分(施耐德):707
注册时间:2019/4/29
发站内信
发表于:2020/1/19 15:12:08
#7楼
一般即使卡刷失败了,重新用SD卡也是可以刷回来的,建议先将PLC断电,把电池拔出来,然后放一晚上,第二天再用SD卡刷一遍,应该是可以救回来的,如果还是不行,那就只能返厂了。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved