中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 猜猜什么原因
发表新帖 回复该主题
回帖:30个,阅读:853 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

猜猜什么原因

分享到
21285
秀空
文章数:12628
年度积分:1488
历史总积分:21285
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2019/7/4 9:21:04
#0楼
一台水泵连电机,新的。星三角启动。新电工接线,接了送电一启动,空开炸坏了。接触器烧了。猜猜什么原因。
536
yinguiyao
文章数:149
年度积分:536
历史总积分:536
注册时间:2019/1/31
发站内信
发表于:2019/7/4 9:26:59
#1楼
如果接线接短路了,空开得跳闸,  如果空开炸坏了? 那是接触不良,螺丝没拧紧,空开质量不合格
如果接触器烧毁,那是空开选型选错了
[此贴子已经被作者于2019/7/4 10:47:29编辑过]
701
变量请用_线
文章数:227
年度积分:644
历史总积分:701
注册时间:2018/12/30
发站内信
发表于:2019/7/4 9:27:51
#2楼
切换的时候同时开同时关?
7996
zzm7959
文章数:2514
年度积分:65
历史总积分:7996
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/4 9:33:10
#3楼
那是把线接到昨星的短接片上了,我遇上过这样单位,好几台都是星接片没放错,但是电源线却接在了星的封片上3 个螺丝上了,亏有变频器,状态是保护!
12158
fsjnzhouyan
文章数:3923
年度积分:430
历史总积分:12158
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/7/4 9:34:50
#4楼
很可能是接错线了,一启动就发生短路了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
2407
1530694073
文章数:798
年度积分:107
历史总积分:2407
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/7/4 9:46:17
#5楼
回复 #3楼 zzm7959
有次大意了,就接成这样了,瞬间跳闸,幸好断路器带保护
博百家之长,更上一层楼
25248
YXBK 版主
文章数:11984
年度积分:736
历史总积分:25248
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/4 9:49:24
#6楼
空开炸坏了,接触器烧了。

感觉很严重的,一般都是跳闸而已,应该是电源短路了
大家一起学习
4589
蜀中之首
文章数:3064
年度积分:3072
历史总积分:4589
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/7/4 10:11:01
#7楼
你把实际接线画出来,一目了然
空开炸,应该是质量问题
2685
fmsh12
文章数:664
年度积分:1
历史总积分:2685
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2019/7/4 10:51:29
#8楼
水泵机组多大功率啊
10064
qq2994216177
文章数:3534
年度积分:175
历史总积分:10064
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/4 11:10:11
#9楼
这个电工如果没接过星三角启动线路,接错线的可能性很大,短路爆炸了……
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8