#0楼
一台160KW 森兰变频器 SB70系列 带载40HZ 以上报警PL1 输入缺相,万用表测直流母线电电550V 面板显示600V 客户着急让晚上修好,学艺不精没敢接,假如给的时间充足的话,还是有信心能搞好的,顺便出售37KW 全新变频器一台2100包邮
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/6/10 18:59:14
#1楼
请检查整流,应该是整流有问题。至少有一只二极管没有导通。【一个桥臂的整流桥内部上管或下管未导通】。
6868
海边渔翁
文章数:1443
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/6/10 20:22:11
#2楼
是不是误报啊,
801
阿康a
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:801
注册时间:2015/12/14
发站内信
发表于:2019/6/20 9:19:28
#3楼
可以屏蔽了,先试下