发表于:2017/9/19 18:42:35
#0楼
维修变频器要有深厚的理论基础,较强的动手能力【实践】,丰富的维修经验。我认为理论是第一位的,而且是非常重要的。懂原理又有实践经验,维修变频器将得心应手,事半功倍。举例如下:一次客户送修一台250KW变频器,故障启动报GF接地保护。拆机发现缺少电源板,查主回路及其他正常,装上一块新电源板,通电试机。空载及重载【45KW电机】均正常,没出现GF接地保护。给客户送去,客户当时未用,后来想用时,安装完毕后,启动还是包GF,找一台15KW电机试运行正常。客户用备用变频器,带250KW电机正常。要求派人解决,我同事去,换电源板 主板 面板及三只霍尔传感器均不解决问题。公司又派我去,我首先带电话询问客户相关情况,又向我同事了解了一下事情的来龙去脉。我分析时是器的问题,很有可能是三根霍尔连接线有不对付的地方。我准备好霍尔线,电源板 主控板 甚至霍尔,赶往现场,换上三条霍尔线,先空载试机,启动变频器,观察启动及升速情况,测量输出电压,正常。断电接电机线,开车试机,先小频率实验,启动变频器,观察启动与升速情况,变频器没再报GF接地保护,继续加大频率到50HZ,观察升速过程,频率匀速上升,变频器运行平稳。修复。
故障分析:此变频器是采用三只霍尔传感器,对输出电流采样,当检测到电机三相电流不平衡度 超过电机额定电流的百分之五十时,报GF接地保护。产生此故障的原因有四,
1.变频器驱动电路异常。 2.电机故障。 3.电流检测 保护与采样电路 霍尔元件异常。4.IGBT老化。
此变频器带小电机【15KW】运行正常,说明变频器主回路是好的,驱动电路也是好的,问题出在电流检测 保护电路和采样电路和传感器上。电源板 主板已换 霍尔已换,最有可能就是霍尔线了。
此问题的解决,是维修者经过缜密分析,对变频器原理熟悉和工作过程十分了解的基础之上,理论指导实践,实践又影响理论或者上升为理论,然后又去验证实践指导实践,这是变频器维修的正确路子。
[此贴子已经被作者于2017/9/19 19:26:07编辑过]