工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 用切断主电源的方式频繁的停止变频器,对变频器有什么损害
发表新帖 回复该主题
回帖:27个,阅读:5579 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

用切断主电源的方式频繁的停止变频器,对变频器有什么损害

分享到
714
swg690818
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:714
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2010/2/9 10:03:03
#0楼
很多变频器厂家提醒在变频器控制回路设计时,不允许用接通和切断主电源的方式频繁启动和停止变频器,请问各位大侠如果这样做对变频器有什么损害
17080
sddyzyd
文章数:7200
年度积分:761
历史总积分:17080
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2010/2/9 10:54:58
#1楼
严格按照要求操作吧
3457
1079135239
文章数:709
年度积分:50
历史总积分:3457
注册时间:2009/12/31
发站内信
发表于:2010/2/9 11:42:05
#2楼
若在电源和变频器输入端之间加装接触器,则不允许用此接触器来控制变频器的启停。一定需要用该接触器控制变频器的启停时,间隔不要小于一小时。频繁的充放电易降低变频器内电容器的使用寿命。若输出端和电机之间装有接触器等开关器件,应确保变频器在无输出时进行通断操作,否则易造成变频器内模块损坏。
14177
chenqing309
文章数:7970
年度积分:172
历史总积分:14177
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2010/2/9 11:44:20
#3楼
赞同楼上的说法
8739
lwcccf
文章数:7609
年度积分:56
历史总积分:8739
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/2/23 13:23:37
#4楼
学习了,谢谢3楼了
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
714
swg690818
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:714
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2010/2/24 9:01:14
#5楼
谢谢3楼的回复!!
1076
海龙
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1076
注册时间:2008/7/17
发站内信
发表于:2010/9/9 17:34:00
#6楼
以下是引用swg690818在2010/2/24 9:01:14的发言:
谢谢3楼的回复!!
496
474345477
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:496
注册时间:2011/2/15
发站内信
发表于:2011/3/4 13:44:17
#7楼
表情表情表情表情
496
474345477
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:496
注册时间:2011/2/15
发站内信
发表于:2011/3/8 16:23:12
#8楼
表情表情表情
500
wjjtongxun
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:500
注册时间:2011/3/16
发站内信
发表于:2011/3/20 16:40:28
#9楼
学习学习,谢谢