发表于:2009/12/2 8:08:26
#10楼
神源变频器的问题:
不知具体控制方式是如何的,提供一点参考建议:
1、如将操作面板用通讯电缆连接,移到柜门上控制,可能为变频器输出干扰经电缆线反射回主板,造成运行频率不稳。去掉电缆线,将操作面板直接插入变频器,运行平稳,即为自身干扰造成。须在通讯电缆两端套磁环抑制干扰;
2、其它干扰源。若为电位器调速,请在电位器中心臂与接地脚GND之间,加装10uF电解电容滤波,看有无改善;
3、调速电位器本身有接触不良现象,更换试验。测量一下电位器中心臂电压是否稳定;
4、若采用变频器控制端子电源,如+10V,外接电位器来调速,一可能为电位器取值太小,小于2.2k,+10V电源供给能力不足.二是电源本身输出内阻偏大,输出电压不稳,造成输出频率不稳。测量一下控制端子电源是否稳定。如系电源不稳故障,可用供电源提供调速电压。
我所能想到的,也就这几个方面了,先检查一下看看。有问题咱们再讨论。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
